RE:como usar verifire tools
Jairo: A partir de la versión 5.7 de Verifire tools , se necesita tener la licencia de NOTFIER para poder programar un panel desde la PC, NOTEBOOK; ORDENADOR etc... es decir que debemos hacer el curso que se dicta dependiendo del país, una vez al año o cada dos años ...
En dicho seminario , los representantes de NOTFIER en cada país realizan una capacitación de unos días y finalmente entregan a quienes lo realizaron una llave digital única y personal+ la ultima versión del verifire tools, vale a aclarar que para poder asistir al curso previamente se necesita completar un formulario con preguntas referidas a NFPA72, esto ultimo es por lo menos en Argentina condición necesaria para poder asistir al curso / seminario.
AHora bien yo tengo la versión 5.35 (viejisima de Verifire tools, y en los panales con fecha de fabrica hasta Octubre de 2012 se podía realizar lo siguiente:
- una vez instalado el panel , conectar el/los Lazos a la placa y realizar desde el teclado del panel un AUTOPROGRAM,
Luego conectar la PC al panel e iniciar una sesión Local, donde el software ( idendependientemente a ser viejo) reconocía que el panel tiene una versión de base de datos superior a la versión mas alta del nuestro soft. Entonces un realizaba las modificaciones de programación y luego genereba un DOWNLOAD para re cargarlo en el panel y el mismo aceptaba los cambios satisfactoriamente....
Aahora bien, si nosotros realizamos una programacion en un software antiguo , ( por ej el mio V 5.35) y lo cargamos directamente al panel el mismo se bloquea con la leyenda de Software incompatible. y para poder desbloquearlo estamos complicados, deberemos reiniciar el panel a fabrica desde la placa o modificar algunos parametros de la programación desde el ACCESS... pero es algo arriesgado.
Por otro lado para paneles con fecha de fabricacion de medidados de 2012 en adelante, al realizar los pasos del primer parrafo, los datos no son admitidos por el panel y si no tenemos una nueva version de Software deberemos programar el sistema a través del teclado del panel propiamente dicho.
Por ultimo si es que caemos en la desgracia del ultimo parrafo, debemos saber que si no es un panel NFS2-3030 abran ciertos parámetros que no podremos configurar , como por ejemplo las condiciones y prioridades de disparo de evacuación si es que contamos con una placa DVC-EM o ciertos valores de zonas logicas y demas.
Espero que les haya servido la información.