srm21 cj2m - como configurar tres unidades srm21 unidas a un plc cj2m cpu 13
Supongo te refieres a las unidades CJ1W-SRM21 conectadas al CJ2M. La configuración de estas tarjetas se realiza mediante el switch rotativo que hay en el frontal de la misma. Tiene dos uno serigrafiado con 10 elevado a 0 y 10 elevado a 1 o similar que corresponden a los dos dígitos del número de unidad, siendo el primero las unidades y el segundo las decenas. La única limitación en la configuración del número de unidad es que no se repita o se solape con otra existente. Teniendo en cuenta que la tarjeta puede configurarse para el direccionamiento de hasta 16 canales (mediante el DIP SWITCH número 4 del frontal) se debe de configurar los rotativos de manera adecuada para evitar solapamientos de unidades (cada unidad corresponde a 10 canales de configuracion)
Ejemplo CPU unidad 0
CJ1W-SRM21 unidad 2 canales usados 2020..2039
CJ1W-SRM21 unidad 4 canales usados 2040..2059
CJ1W-SRM21 unidad 6 canales usados 2060..2079
La asignacion de los 20 canales de cada tarjeta es la siguiente
Canal 0..7 Salidas
Canal 8..15 Entradas
Canal 16..19 Estado red
Un saludo